照明節能工程2020-03-31
照明節能工程
主控項目:
照明節能工程采用的照明光源、燈具及其附屬裝置等產品進場時,應按設計要求對其類型、材質、規格及外觀等進行驗收,并應經監理工程師檢查認可,且應形成相應的驗收記錄。各種材料和設備的質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應符合國家現行有關標準和規定;
配電與照明節能工程彩的照明光源、燈具及其附屬裝置進場時,應對其下列技術性能參數進行復驗,復驗應為見證取樣送檢:1.光源初始光效;2.燈具鎮流器能效值:3.燈具效率;4.照明設備諧波含量值;
照明光源、燈具及其附屬裝置的選擇安裝,必須符合設計要求;
建筑照明的控制方式和功能,應符合設計要求;
建筑照明的控制方式和功能,當設計無自控要求時,應實現下列控制功能:1.大型公共建筑的公用照明區應采用集中控制,按照建筑使用條件和天然采光狀況采取分區、分組控制措施,并按需要采取調光或降低照度的控制措施;2.旅館的每間(套)客房應設置節能控制型總開關;3.居住建筑有天然采光的樓梯間、走道的一般照明,應采用節能自熄開關:4.每個照明開關所控光源數不宜太多;每個房間燈的開關數不宜少于2個(只設置1只光源的除外);5,房間或場所設有兩列或多列燈具時,應按下列方式控制:1)所控燈列與側窗平行:2)電教室、會議室、多功能廳報告廳等場所,按靠近或遠離講臺分組;
一般項目:
室內燈具布置應均勻,一盞燈時就位應在梁墻分格中心(設計特殊要求除外);
Popup content
Some text for popup window.
配電節能工程2020-03-31
配電節能工程
主控項目:
配電節能工程采用的配電設備、電線電纜等產品進場時,應按設計要求對其類型、材質、規格及外觀等進行驗收,并應經監理工程師檢查認可,且應形成相應的驗收記錄。各種材料和設備的質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應符合國家現行有關標準和規定;
低壓配電系統選擇的電線、電纜進場時應對其導體電阻值進行見證取樣送檢;
工程安裝完成后,應對低壓配電系統進行檢查,要求如下:1.三相供電電壓允許偏差為標稱系統電壓的±7%:單相220V為+7%、-10%:2.用電設備電壓允許偏差:室內照明±5%,一般用途電動機±5%,其它無特殊規定設備±5%:3.10kV及以下配電變壓器低壓側功率因數不低于0.9;4.電壓總諧波畸變率(THDu)為5%,奇次(1~25次)諧波含有率為4%,偶次(2~24次)諸波含有率為2%;5.諧波電流不應超過表14.2.4中規定的允許值:6.三相電壓不平衡度:允許值不大于額定電壓的2%,短時不大于4%;
照度和功率密度值:1.照度值不得小于設計值的90%:2.功率密度值應符合《建筑照明設計標準》GB50034中的規定;
一般項目:
母線與母線或母線與電器接線端子的連接時,當采用螺栓搭接連接時,應采用力矩扳手擰緊,制作應符合《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303標準中有關規定;
交流單芯電纜或分相后的每相電纜宜品字型(三葉型)敷設,且不得形成閉合鐵磁回路;
三相配電干線的各相負荷分配宜平衡,其最大相負不宜超過三相負荷平均值的115%,最小相負荷不宜小于三相負荷平均值的85%;
Popup content
Some text for popup window.
-
共1頁 2條
我們的服務
-
房屋工程質量檢測
工程材料 建筑結構 地基基礎 建筑幕墻門窗 建筑節能 通風與空調 建筑智能 建筑工地特種設備 主體結構防水工程 細部構造防水工程 排水工程 注漿工程 地下防水結構防凍害工程 建筑地基工程 建筑基礎工程 基坑支護工程 地下水控制工程 土方工程 邊坡工程 建筑地基與基礎工程 墻體節能工程 幕墻節能工程 門窗節能工程 屋面節能工程 地面節能工程 供暖節能工程 通風與空調設備節能工程 空調與供暖系統冷熱源節能工程 空調與供暖系統管網節能工程 電氣動力節能工程 監控系統節能工程 模板工程 鋼筋工程 預應力工程 混凝土工程 現澆結構工程 裝配式結構工程 砌體結構工程 鋼結構工程 木結構工程 基層與保護工程 保溫與隔熱工程 防水與密封工程 瓦面與板面工程 細部構造工程 基層鋪設 整體面層鋪設 板塊面層鋪設 木、竹面層鋪設 抹灰工程 外墻防水工程 門窗工程 吊頂工程 輕質隔墻工程 飾面板工程 飾面磚工程 幕墻工程 -
城鎮道路工程質量檢測
-
公路工程質量檢測
-
鐵路工程質量檢測
-
水利工程質量檢測
-
電力工程質量檢測
-
安全防水工程質量檢測
-
防雷檢測
-
土地工程質量檢測
-
煤炭工程質量檢測
-
環保環境質量檢測
-
化學分析檢測
-
工程鑒定檢測
-
機電工程質量檢測
-
建筑電氣
-
幕墻節能工程