自流平面層檢驗批2020-04-02
自流平面層檢驗批
主控項目:
自流平面層的鋪涂材料應符合設計要求和國家現行有關標準的規定;
自流平面層的涂料進入施工現場時,應有以下有害物質限量合格的檢測報告:1.水性涂料中的揮發性有機化合物(VOC)和游離甲醛:2.溶劑型涂料中的苯、甲苯十二甲苯、揮發性有機化合物(VOC)和游離甲苯二異醛酯(TDI);
自流平面層的基層的強度等級不應小于C20;
自流平面層的各構造層之間應粘結牢固,層與層之間不應出現分離、空鼓現象;
自流平面層的表面不應有開裂、漏涂和倒泛水、積水等現象;
一般項目:
自流平面層應分層施工,面層找平施工時不應留有抹痕;
自流平面層表面應光潔,色洋應均勻、一致,不應有起泡、泛砂等現象;
允許偏差(mm);
不發火(防爆)面層檢驗批2020-04-02
不發火(防爆)面層檢驗批
主控項目:
不發火(防爆)面層中碎石的不發火性必須合格;砂應質地堅硬、表面粗糙,其粒徑應為0.15mm5mm,含泥量不應大于3%,有機物含量不應大于0.5%;水泥應采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥面層分格的嵌條應采用不發生火花的材料配制。配制時應隨時檢查,不得混入金屬或其他易發生火花的雜質;
不發火(防爆)面層的強度等級應符合設計要求;
面層與下一層應結合牢固,且應無空鼓和開裂。當出現空鼓時,空鼓面積不應大于400cm2,且每自然間或標準間不應多于2處;
不發火(防爆)面層的試件應檢驗合格;
一般項目:
面層表面應密實,無裂縫、蜂窩、麻面等缺陷;
踢腳線與柱、墻面應緊密結合,踢腳線高度及出柱、墻厚度應符合設計要求且均勻一致。當出現空鼓時,局部空鼓長度不應大于300m,且每自然間或標準間不應多于2處;
允許偏差(mm);
防油滲面層檢驗批2020-04-02
防油滲面層檢驗批
主控項目:
防油滲混凝土所用的水泥應采用普通硅酸鹽水泥:碎石應采用花崗石或石英石,不應使用松散、多孔和吸水率大的石子,粒徑為5mm~16mm,其最大粒徑不應大于20mm,含泥量不應大于1%;砂應為中砂,且應潔凈無雜物;摻人的外加劑和防油滲劑應符合有關標準的規定。防油滲涂料應具有耐油、耐磨、耐火和粘結性能;
防油滲混凝土的強度等級和抗滲性能應符合設計要求,且強度等級不應小于C30:防油滲涂料的粘結強度不應小于0.3MPa;
防油滲混凝土面層與下一層應結合牢固、無空鼓;
防油滲涂料面層與基層應粘結牢固,不應有起皮、開裂、漏涂等缺陷;
一般項目:
防油滲面層表面的坡度應符合設計要求,不得有倒泛水和積水現象;
防油滲混凝土面層表面應潔凈,不應有裂紋、脫皮、麻面和起砂等現象;
踢腳線與柱、墻面應緊密結合,踢腳線高度及出柱、墻厚度應符合設計要求且均勻一致;
允許偏差(mm);
硬化耐磨面層檢驗批2020-04-02
硬化耐磨面層檢驗批
主控項目:
面層果用的材料應符合設計要求和同家行有關標準的規定;
硬化耐磨面層采用拌和料鋪設時,水混的強度不應小于42.5MPa。金屬渣、屑、纖維不應有其他雜質,使用前應去油除銹、沖洗干凈并干燥;石英砂應用中粗砂,含泥量不應大于2%;
面層的厚度、強度等級、耐磨性能應符合設計要求;
面層與基層(或下一層)結合應牢固,應無空鼓、裂縫。當出現空鼓時,空鼓面積不應大于400cm2,且每自然間或標準間不應多于2處;
一般項目:
面層表面坡度應符合設計要求,不應有倒泛水和積水現象;
面層表面應色澤一致,切縫應順直,不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂等缺陷;
腳線與柱、墻面應緊密結合,踢腳線高度及出柱、墻厚度應符合設計要求且均勻一致。當出現空鼓時,局部空鼓長度不應大于300mm,且每自然間或標準間不應多于2處;
允許偏差(mm);
水磨石面層檢驗批2020-04-02
水磨石面層檢驗批
主控項目:
水磨石面層的石粒應采用白云石、大理石等巖石加工而成,石粒應潔凈無雜物,其粒徑除特殊要求外應為6mm~16mm;顏料應采用耐光、耐堿的礦物原料,不得使用酸性顏料;
水磨石面層拌和料的體積比應符合2設計要求,且水泥與石粒的比例應為1:1.5~1:2.5;
防靜電水磨面層應在施工前及施工完成表面干燥后進行接地電阻和表面電阻檢測,并應做好記錄;
面層與下一層結合應牢固,且應無空鼓、裂紋。當出現空鼓時,空鼓面積不應大于400cmn2,且每自然間或標準間不應多于2處;
一般項目:
面層表面應光滑,且應無裂紋、砂眼和磨痕;石粒應密實,顯露應均勻顏色圖案應一致,不混色;分格條應牢固、順直和清晰;
踢腳線與柱、墻面應緊密結合,踢腳線高度及出柱、墻厚度應符合設計要求且均勻一致。當出現空鼓時,局部空鼓長度不應大于300mm,且每自然間或標準間不應多于2處;
樓梯、臺階踏步的寬度、高度應符合設計要求。樓層梯段相鄰踏步高度差不應大于10mm;每踏步兩端寬度差不應大10mm,旋轉樓梯梯段的每踏步兩端寬度的允許偏差不應大于5mm。踏步面層應做防滑處理,齒角應整齊,防滑條應順直、牢固;
允許偏差(mm);
水泥砂漿面層檢驗批2020-04-02
水泥砂漿面層檢驗批
主控項目:
水泥宜采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,不同品種、不同強度等級的水泥不應混用砂應為中粗砂,當采用石屑時,其粒徑應為1mm~5mm,且含泥量不應大于3%;防水水泥砂漿采用的砂或石屑,其含泥量不應大于1%;
防水水泥砂漿中摻入的外加劑的技術性能應符合國家現行有關標準的規定,外加劑的品種和摻量應經試驗確定;
水泥砂漿的體積比(強度等級)應符合設計要求,且體積比應為1:2,強度等級不應小于MI5;
有排水要求的水泥砂漿地面,坡向應正確、排水通暢;防水水泥砂漿面層不應滲漏;
面層與下一層應結合牢固,且應無空鼓和開裂。當出現空鼓時,空鼓面積不應大于40cm2,且每自然間或標準間不應多于2處;
一般項目:
面層表面的坡度應符合設計要求,不應有倒泛水和積水現象;
面層表面應潔凈,不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂等現象;
踢腳線與柱、墻面應緊密結合,踢腳線高度和出柱、墻厚度應符合設計要求且均勻致。當出現空鼓時,局部空鼓長度不應大于300m,且每自然間或標準間不應多于2處;
樓梯、臺階踏步的寬度、高度應符合設計要求。樓層梯段相鄰踏步高度差不應大于lOmm;每踏步兩端寬度差不應大于10m,旋轉樓梯梯段的每踏步兩端寬度的允許偏差不應大于5m。踏步面層應做防滑處理,齒角應整齊,防滑條應順直、牢固;
允許偏差(mm);
水泥混凝土面層檢驗批2020-04-02
水泥混凝土面層檢驗批
主控項目:
水混混凝士采用的粗骨料,最大粒徑不應大于面層厚度的2/3、細石混凝土面層采用的石子粒徑不應大于16mm;
防水水泥混土中摻入的外加劑的技術性能應符合國家現行有關標準的規定,外加劑的品種和摻量應經試驗確定;
面層的強度等應符合設計要求,且強度等級不應小于C20;
面層與下一層應結合牢固,且應無空鼓和開裂。當出現空鼓時,空鼓面積不應大于400cm2,且每自然間或標準間不應多于2處;
一般項目:
面層表面應潔凈不應有裂紋、脫皮、麻面、起等缺陷;
面層表面的坡度應符合設計要求,不應有倒泛水和積水現象;
踢腳線與柱、境面應緊密結合,踢腳線高度和出柱、墻厚度應符合設計要求且均勻一致。當出現空鼓時,局部空鼓長度不應大于300mm,且每自然間或標準間不應多于2處;
樓梯、臺階踏步的寬度、高度應符合設計要求,樓層梯段相部踏步高度差不應大于10mm:每踏步兩端寬度差不應大于10mm,旋轉樓梯梯段的每踏步兩端寬度的允許偏差不應大于5mm。踏步面層應做防滑處理,齒角應整齊,防滑條應順直、車固;
允許偏差(mm);
絕熱層檢驗批2020-04-02
隔離層檢驗批2020-04-02
隔離層檢驗批
主控項目:
隔離層的材料應符合設計要求和國家現行有關標準的規定;
卷材類、涂料類隔離層材料進入施工現場,應對材料的主要物理性能指標進行復驗;
廁浴間和有防水要求的建筑地面必須設置防水隔離層。樓層結構必須采用現澆混凝土或整塊預制混凝土板,混凝土強度等級不應小于C20房間的樓板四周除門洞外應做混凝土翻邊,高度不應小于200mm,寬同墻厚,混凝土強度等級不應小于C20。施工時結構層標高和預留孔洞位置應準確,嚴禁亂鑿洞;
水泥類防水隔離層的防水等級和強度等級應符合設計要求;
防水隔離層嚴禁滲漏,排水的坡向應正確、排水暢通;
一般項目:
隔離層厚度應符合設計要求;
隔離層與其下一層應粘結牢固,不應有空鼓:防水涂層應平整、均勻,無脫皮、起殼、裂縫、鼓泡等缺陷;
表面平整度,標高,坡度,厚度;
找平層檢驗批2020-04-02
找平層檢驗批
主控項目:
找平層采用碎石或卵石的粒徑不應大于其厚度的2/3,含泥量不應大于2%砂為中粗砂,其含泥量不應大于3%;
水泥砂漿體積比、水泥混凝土強度等級應符合設計要求,且水泥砂漿體積比不應小于1:3(或相應強度等級);水泥混凝土強度等級不應小于C15;
有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏處不應滲漏,坡向應正確,無積水;
在有防靜電要求的整體面層的找平層施工前,其下敷設的導電地網系統應與接地引下線和地下接電體有可靠連接,經電性能檢測且符合相關要求后進行隱蔽工程驗收;
一般項目:
找平層與其下一層結合應牢固,不應有空鼓;
找平層表面應密實,不得有起砂、蜂窩和裂縫等缺陷;
表面平整度,標高,坡度,厚度;
水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層檢驗批2020-04-02
爐渣墊層檢驗批2020-04-02
三合土墊層和四合土墊層檢驗批2020-04-02
碎石墊層和碎磚墊層檢驗批2020-04-02
砂墊層和砂石墊層檢驗批2020-04-02